主题:关于接地的问题
点击:1486 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
man60g
我司许多配电箱都是“三相四线”没有接地线(建筑物内的配电箱有地线),
最近上头查的紧,要求配电箱和各用电设备需要接地。许多设备离公司总地线(扁铁)较远,
请问各位前辈,除通过想把与总地线相连,有没办法在配电箱附近“做地”,如何“做地”
谢谢了!
07-08-20 20:09
1楼
编辑
引用
管理
man60g
请前辈指教啊!~
07-08-20 20:27
2楼
编辑
引用
管理
疑问
学习一下,帮你顶起来先!
07-08-20 21:25
3楼
编辑
引用
管理
蔚蓝火花
在设备旁边的地下丁个铁桩,具体深度记不清了,查下手册
07-08-20 21:58
4楼
编辑
引用
管理
zhangshan988
打2米左右深的钢筋到地下,然后用混泥土淋起来!
07-08-20 21:58
5楼
编辑
引用
管理
唐刚刚
那只有引接地线过来是最方便了。
07-08-20 22:31
6楼
编辑
引用
管理
man60g
引用
疑问
在 2007-8-20 21:25:00 发言
【内容省略】
手册名字叫什么啊?
07-08-21 07:31