主题:求教在300中类似200中SM0.1的用法

点击:3117 回复:2

S7200中的SM0.1我觉的很好用,可在300里面确没有,那么300、400在实现上电初始化,即程序只扫描一次的用法是怎么实现的,听说是用OB100,有什么热启动,冷启动,在下不懂,请各位的大侠指教,谢谢!
04-03-11 16:18
OB100,在启动时执行一次,里面的程序就等同于SM0.1后面的程序。
04-03-11 17:05
再次谢谢dzfa!
04-03-11 17:13