主题:s7-200的编程问题请教
点击:2167 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
晓晓xuexi
S7-200需要12小时的计时功能,要怎么编程?谢谢!
07-08-07 16:39
1楼
编辑
引用
管理
晓晓xuexi
菜鸟问题没人回答嘛?
07-08-07 19:35
2楼
编辑
引用
管理
vesapro
附件:
[
本地下载
]
我编的12小时循环输出程序,希望对你有帮助!
07-08-07 21:27
3楼
编辑
引用
管理
晓晓xuexi
多谢楼上的兄弟!下来学习!
谢谢!
07-08-07 23:00
4楼
编辑
引用
管理
robertjml
不妨试一试:
1. 在主程序MAIN中, 当I0.0信号 0---->1之后, 启动12小时计时功能.
2. 在子程序SBR_0中, 调用定时中断0 ( INT_0 ), SMB34 时基=100ms.
3. 在中断程序INT_0中, 每隔100ms, VD100变量递加+1.
4. 在主程序MAIN中, 当累加到 432000 ( 12小时*60*60*10 ), 生成12小时计时完成的Q0.0.
07-08-08 13:47
5楼
编辑
引用
管理
robertjml
附件:
[
本地下载
]
07-08-08 13:50
6楼
编辑
引用
管理
晓晓xuexi
谢谢 robertjml !学习中!
07-08-09 08:54
7楼
编辑
引用
管理
晓晓xuexi
我刚学习PLC编程设计,问的问题也比较菜 请大家别介意.
有一个信号 她既做启动信号 又做停止信号,这个功能 能实现吗?谢谢
07-08-09 09:00
8楼
编辑
引用
管理
robertjml
有一个信号 它既做启动信号, 又做停止信号.
请问该信号是否为按钮开关? 若为按钮开关, 是有自锁机构的按钮, 还是有自复位弹簧的按钮?
如果你能明确上述问题, PLC代码很快就能编出来.
07-08-09 09:28
9楼
编辑
引用
管理
gkongxuexi
我是楼主 上面的用户名不用了. 应该是一个不带自锁的按钮.谢谢!
07-08-09 16:23
上一页