建议: 直接启动185KW的鼓风机, 对配电网的电压冲击太大, 会严重地影响其它运行设备!
三相交流异步电动机起动时电流较大,一般是额定电流的( 4 ~ 7 )倍。对于功率较大的电动机(7KW以上),应采用降压起动方式:
1)  Y/ △降压起动
2)  软起动器降压起动
3)  自藕变压器降压起动
楼上的朋友, 或许你在思考着如何选择"熔断器/断路器/热保护继电器"规格, 来实现保护鼓风机! 但是, 如何保证配电网上的其它运行设备是否会停机?
07-08-02 09:56
此鼓风用于电厂,电网能够承受得了,所以不必担心这个!我是在考虑用什么元件(如热继一类元件)来保护电机
07-08-02 19:20
电厂应当是经济效益很好的单位, 买一套软启动器来启动鼓风机, 这点小钱电厂根本不在乎!
07-08-03 09:59
我接触到的电厂大功率电机很少用直接启动一般用软起,现在用节能型变频器没有说你何不尝试下用变频器或软起费那么大劲不讨好啊
07-08-03 12:28
ok
07-08-09 22:28
大功率电机用直接启动冲击太大,对电机本身也没什么好处,还是用变频器好些还节能.
07-08-11 19:04
这么大的电机直接启动,因启动电流为额定电流的7-10倍,对电网冲击太大而且对电机本身有害,还是用软起动或变频器吧。
07-08-12 19:16
这么大的电动机直接启动对电网冲击太大了,而且对电动机自身也不利,使用变频吧!光启动时的电费也能省出一台变频来
07-08-12 19:58
这么大的电动机直接启动对电网冲击太大了,而且对电动机自身也不利,使用变频吧!光启动时的电费也能省出一台变频来