主题:请教(比较怪的问题)!
点击:1430 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
huzivshx
150/5的互感器配两只150/5的电流表,电流表串联,在运行中两电流表显示电流20A,卡流表卡出来的电流为80A,去掉一电流表后另一只电流表显示电流为80A.
真搞不明白了.请老师门给分析一下!
谢谢
07-07-27 17:51
1楼
编辑
引用
管理
zpdzxl
猜想是否有一电流表标示错误,两电流表不相同
07-07-31 18:30
2楼
编辑
引用
管理
阿满
呵呵,就用一只好了,为什么要用两只呢?
07-08-08 13:32
3楼
编辑
引用
管理
susc1235
互感器属于无源设备,一次设备的运行功率一定 电流互感器的输出功率也就不变 你加了N多东东在上面不是分掉功率吗?不要老相信什么串联电流不变 是不变 那是两个表上面的显示一样的 但是功率分掉了 两个显示的都偏低了.要了解 指针动的最根本原因是功率 而不是单单的电流 电压
07-09-06 22:48
4楼
编辑
引用
管理
hynl62
不应串两只表
07-09-07 21:20
5楼
编辑
引用
管理
356419sdf
引用
susc1235
在 2007-9-6 22:48:00 发言
【内容省略】
我也学到了.讲的好.