主题:各位工控高手请进,有现实的工程问题请教。

点击:4356 回复:15

各位工控大虾:我是刚刚进入工控行业的新手,下面是我做的第一个工控项目,有许多问题需要和各位探讨交流,所提问题若有无知之处,还请各位能多多指正。
留下我的联系方式供各位联系:
QQ:125971856
MSN:lililiu-2002@hotmail.com
手机:13572478395
真诚欢迎与各位志同道合的朋友一起钻研!
工程背景:对近两千个步进电机实施方向和转速的控制。这两千个电机分布在四个区:A区:432个;B区:816个;C区:480个;D区:96个。控制所需要的参数是上位机(工控机)通过以太网获得的。
控制任务:
1、控制每个电机的转速和转动方向。每个电机有三个控制量:方向,转速(输入频率要求0~1K),使能端。
   2、电机的运行状况及参数可以通过以太网获得。
预选方案:
方案一:采用315T-2DP系列CPU。每套1CPU+1个CP343-1(以太网模块)+8个IM174(每个控制四台电机)。
A区:14套315T
B区:26套315T
C区:15套315T
D区:3套315T
方案二:采用S7-200。每套包含一个EM243-1(以太网)模块+一个CPU222(控制两个电机)。
A区:216套
B区:408套
C区:240套
D区:48套
方案三: plc200+扩展I/O口通过rs485总线连接至工控机,通过工控机连接至以太网,用plc200来控制步进电机。
方案四:西门子plc300加以太网模块cp343-1用来连接至以太网,然后下层通过profibus总线连接大量的plc200+em277模块,通过以太网给plc300发指令,再通过plc300控制plc200来控制电机。
个人认为:
第一种方案虽然可行,但是造价太高,对实施这样简单的控制任务似乎没有必要。
第二三种方案简单可行,但是因为方案二中,每两台电机就对应一个s7200,因此不如第三套方案经济。
第四套方案:复杂,最大的困难是下装程序,不知道如何将上位机的PLC程序下装到s7200中。
请各位大虾贡献点意见,有没有更加经济的方案。还有,以上四种方案都有什么优点和缺点。谢谢各位!
07-07-24 14:29
针对A区推荐方案, 仅供参考:
S7-300 CPU(1PCS) + CP342-5 (3PCS) + CP343-1 (1PCS) + Master Drive CUMC驱动器
联系E-Mail: robertji211@126.com
07-07-24 18:53
有什么问题可以联系,QQ287376061
07-07-25 10:37
2楼,200也是一个比较好的选择,唯一的问题是一个200只能连接7个扩展模块,但是成本肯定比较便宜。就是和上位机的连接比较麻烦,建议使用modbus,200的modbus slave还是比较简单的,而且监控软件都有这个驱动!
07-07-25 12:16
采用S7-200 PLC方案的初步估算:
一台CPU224/224XP或者CPU226最多安装7个EM253扩展模块, EM253是定位控制模块. 因此, 一套S7-200 PLC最多可驱动 9台步进电机 (CPU模块上有2个高速脉冲输出通道)!
楼主共有 1824台步进电机, 若采用S7-200 方案, 则需要 203套 S7-200 PLC!
07-07-25 13:35
设备自动化改造,软件编程调试,电控柜制作及配电本人7年工程项目现场调试、协调经验。
在武汉承接工业自动化项目,
包括设备自动化改造,软件编程调试,电控柜制作及配电;

能熟练运用各种品牌PLC及HMI独立进行工程项目的硬件设计、软件编程、设备调试;
熟悉MITSUBISHI(三菱)、OMRON(欧姆龙)、SIEMENS(西门子S7-200,S7-300,S7400PLC,HMI触摸屏WINCC)、EasyView人机触摸屏,AB SLC-500系列,施耐德PL7系列PLC等等。 ABB,MOTOMAN机器人编程调试,上位机监控软件编制(VB)
熟悉各种品牌变频器,如台达、三菱、欧姆龙、华为(艾默生)等等。
熟悉松下伺服驱动器(MFDA083A1A),和利时伺服驱动器,三菱伺服驱动器、FX2N-1PG、FX2N-20GM、FX2N-JS2A系列.
熟悉各种工业自控器件,包括PT100(铂电阻),热电偶,温控器(FUJI、山武),中间继电器(OMRON),断路器、按钮、接触器,指示灯(施耐德、上海二工),防爆电器(新黎明)等等。
能利用AUTO CAD绘制电路图及电控柜。
 
努力为客户在自动化工程的每一个环节提供帮助。从方案的最初制定,到开发、可行性研究
联系:13871447513   QQ 16987139  E-mail liangguang18@163.com
07-07-25 14:35
谢谢 楼上 各位 ,论台里热心人真多 阿 !
07-07-25 15:57
To:Robertjml:
    1、cpu对步进电机的控制是通过Profibus总线进行的,可是profibus总线在有限的时间段内只允许对一台电机进行操作,如果我需要同时对几台电机进行操作,该方案如何改进呢?
     2、如果每台电机都需要PLC的定位控制信号,那要占用很多I/O口 ,如果采用您的方案,是不是还需要I/O扩展模块 啊?
    无知之处还请多多指教 。
07-07-25 16:25
lililiu-2002:
正如你所言, CPU对所属的DP从站访问是划分为若干个微小的时间片段. 也就是说, 在这个微小的时间片段里, CPU只能对对一台步进电机驱动器进行读写操作. 这也就是 Profibus-DP网络的特点.
如果你对步进电机的控制/同步的实时性, 要求在1ms的水平, 那么Profibus-DP网络无法完成任务. 只能采用 Profinet+SINAMICS S120技术!
如果你对步进电机的控制/同步的实时性, 要求在10ms的水平, 那么Profibus-DP网络有能力来完成任务.
-------------------------------------------------------------------------------------
如果每台电机都需要PLC的定位控制信号,那么控制信号从DP总线传输至 Master Drive CUMC,根本不需要I/O扩展模板.