登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:[求助]关于西门子直流变频器
点击:1400 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
yuyelangren2
我们这里又有一台西门子直流变频器报F005
励磁回路故障
并且励磁的进线断路器跳掉,感觉明显发烫,应该是电流大引起的~
我们更换短路器还是一样,从而排除短路器的问题~
请大家多帮助~~
07-07-18 17:00
1楼
编辑
引用
管理
中川自动化
我们是宁波市江北中川自动化研究所
我们是专业从事自动化控制与传动产品的销售、技术开发、设计整合、技术服务的综合服务性系统集成商。为中国的产业机械及自动化领域提供各种高性价比的控制、传动产品。与多家厂商、大专设计院校及各类大、中小型企业建立了良好的业务合作关系。
主要是做一些自动化配套工程,如自动化产品开发,PLC和单片机开发,旧设备改造,节能改造,也代理一些国内外自动化产品,如变频器,PLC,触摸屏,低压产品,软启动,传感器,编码器,数控系统,气动产品等。
宁波台达变频器,宁波台达伺服,宁波台达可编程控制器(台达PLC),宁波台达触摸屏,宁波台达文本屏等全系列产品宁波指定代理。
台达产品在工业控制领域的产品非常丰富,有台达可编程控制器(台达PLC),人机界面(台达触摸屏,台达文本屏),台达变频器(高性能重载型,无传感矢量型,风机水泵型,塑机专用型,0-6000Hz高频专用型),台达伺服系统(3000转,2000转),编码器(增量式),台达温控器,台达数控系统等等;在所有华人品牌里,“台达”“DELTA”工控产品的品质是唯一可以与欧美、日本相抗衡的工业控制品牌。而售后服务是所有工控品牌里最好的。
经营理念:诚挚互相、创新求变
公司目标:追求成长、永续经营
公司使命:引进世界先进机电一体化与产品技术、为中国工业自动化服务
07-07-18 18:08
2楼
编辑
引用
管理
robertjml
yuyelangren2:
直流整流器报F005: 励磁回路故障!
1. 确认励磁的进线断路器选型是否偏小?
2. 检查励磁回路的实际电流, 参数P044=K266, 然后读 r43中的实际电流. 确认励磁实际电流是否比额定电流大?
3. 若比额定电流大, 则很有可能单相半控桥故障, 或者励磁线圈匝间短路.
07-07-19 13:55
3楼
编辑
引用
管理
zqr1212
直流谈何变频?
07-12-13 13:10
4楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
我们厂ABB DC400励磁模块坏过好几次了,建议你看看说明书。如果是励磁模块问题可能要换掉励磁模块,或IJBT驱动IC
附件:
[
本地下载
]
07-12-13 20:06
5楼
管理
hmjz
该帖内容不符合相关规定!
07-12-14 10:35
工控新闻
走出舒适区的“工业之眼”,正在何处加速进化?
迎风冒雪,华北工控人为新疆风电开发保驾护航!
智能工厂探索制造新模式
西克学堂 | SICK功能安全课程报名通道开启!CFSAT/CFSAE认证等您挑战
上海加快先进制造业转型升级
图尔克安全可持续:分布式技术驱动的生产新模式
英威腾助力江西某钢铁企业国产化替代,降本增效“淘”真金
HMS案例分享:Ewon远程访问解决方案助力纺织机械设备出海
更多新闻资讯