登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器的故障问题

点击:3261 回复:16

各位大侠好
我最近做一个项目遇到这样的两个问题
设备160KW风机,原风门开度为50~60%,输出电流240~250A。
变频后,风门全开,频率48Hz,输出电流240~250A。
1、 调停问题
变频启动运行时,启动频率达到45 Hz后只能一点点上加,直至48 Hz,继续增加频率则显示硬件过流保护调停,变频器切断。
2. 电机发热问题
      工频运行时,电机温度为60多度;变频48 Hz运行7、8个小时后电机温度达到80多度。
小弟在此恳请各位大侠们赐教多谢了 
表情表情
07-07-10 10:03
我靠   快用钳型表测一下三相电压  现在就去 !!!!!!
07-07-10 10:51
一激动错了  是三相电流  看看平衡不平衡
07-07-10 10:51
你用的变频器是不是西门子的变频器 ? 6SE70系列的 ?
07-07-10 10:56
我用的是易能的
160KW 的变频器
厂里供应的输入电压是很准的383V以内
有加了输出电抗器的
电机到变频器的距离大概有150米的
谢谢哦
07-07-10 11:14
我的意思是让你检测一下变频器三相出线电流是否平衡  因为我以前碰上过这样的问题 当时我们那边的电机也是160KW的 。测量时电机电流偏流40A左右 最终电机烧掉了 如果偏流在5%左右的话是没有什么问题的  但是如果超了 就要注意了
07-07-10 11:27
用变频器时电机温升是会高一点;
另外国产的最好把变频器放一级;
07-07-10 11:50
我以前也碰到一次三相不平衡
我看了一下电流有两条是20几个流还有一条竟然不到3个流
我刚开始启动的时候
变频器也走到40多还没有到50HZ的时候就不运转了
后来发现变频器到电机的线有铜铝接头,而且已经发热,外皮都弧了
那条线一共有400多米远,外面的线他们用的是凯线
07-07-10 13:51
变频器三相出线电流是平衡的
07-07-10 14:25
你用的是变频电机吗?
07-07-10 14:32

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯