主题:菜鸟求教五
点击:881 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
umibozui
1、情况是这样的,输出Q124.0 q124.1 q124.2 传给cpu 然后我把q124.1删掉了
不过q124.1的那个输出灯还是亮的, cpu关了在开就好了
为什么呀???? 谢谢!
2、cpu与im153的通讯能用MPI吗? 我在网上找了半天没找到,说的都是cpu之间用MPI 通讯!
先谢谢!!
07-06-23 20:17
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
1 在线修改后您需要重新下装程序
2 CPU与IM153只能使用DP通讯
07-06-23 22:00
2楼
编辑
引用
管理
umibozui
我下了
07-06-24 07:11
3楼
编辑
引用
管理
umibozui
还有个问题 cpu和3个IM153连接
153 153 cpu 153
这样连可以吗?
07-06-24 07:15
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
没有问题。
07-06-24 07:31
5楼
编辑
引用
管理
umibozui
真的
上次问“一个人”,他说不可以
是这样把 153(终端电阻on)-----153(终端电阻of)-----cpu(终端电阻of)-----153(终端电阻on)
对吗?
07-06-25 07:11
6楼
编辑
引用
管理
VIV
1,程序中没有让Q124.1复位的程序,当然就一直为亮的,关电后该地址已复位了,又没了置位这个输出点的程序,所以就不亮了.