主题:零线带电了?
点击:5041 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
萧仔
我这里是搞工地临时用电的,三相五线供电,在二级箱换一漏电开关时,发现零线带电了,一级箱的漏电开关居然没跳。(一级箱 的漏电开关是好的)
这怎回事呀??
07-06-22 21:59
1楼
编辑
引用
管理
qys760116
应该是一级开关箱与二级相之间的零线断了
07-06-22 22:40
2楼
编辑
引用
管理
陈景廉
关漏电开关什么事,没有漏电,漏电开关当然不跳。
二楼说的对:“应该是一级开关箱与二级相之间的零线断了”
07-06-23 00:51
3楼
编辑
引用
管理
1213712137
dd
07-06-24 20:43
4楼
编辑
引用
管理
heyuli2000
支持二楼
07-06-24 21:46
5楼
编辑
引用
管理
huzivshx
赞同二楼意见
07-06-24 21:48
6楼
编辑
引用
管理
绿岛
赞同二楼意见
07-06-24 21:59
7楼
编辑
引用
管理
liomao1893
不应该啊。能确定一极箱的漏电开关是好的。三相电呀。总零线有电没跳?
07-06-25 12:47
8楼
编辑
引用
管理
lanyufeiji
零线 经过漏电保护器了吗?
07-06-26 00:06
9楼
编辑
引用
管理
1213712137
跟你说不清