主题:我也碰到零线过线烧掉绝缘皮的现象了,怎么办

点击:3360 回复:2

给一小厂改了下线路。结果发现零线有一段大概30CM的长度老过热,绝缘皮都烧掉了。
零线跟相线一样粗的。都为16的铝线。以前没改线时没这种情况。以前的结线中,生产车间主要是220V的风机和排风扇。15个左右。但车间没有进零线,只进了火线,直接把车间的电源铁匣当零线入地了。我发现后从旁边屋的电源插座上引入一条零线。结果就出现这种情况了。平时没事。一到生产高峰, 总零线就过热,两天就把绝缘皮烧掉了。昨天,听说引入零线的那里还起火了。大概也是那里零线过热引起的。
请教各位老师,这个问题怎么解决。
07-06-15 15:13
例如:你单独拉一根零线穿过电箱的出线孔,电流很大时会再出线孔---铁皮上产生涡流----发热----烧绝缘皮!
  不信你在电焊机的焊把线上穿一细铁管试试表情表情表情表情表情表情表情表情
07-06-15 18:54
我同意楼上的说法
07-06-17 07:59