主题:虚心请教:S7-200、WINCC5.0
点击:4521 回复:18
楼主
编辑
引用
管理
yanli7234
如何与S7-200连接?
CP243-1大约多少钱?用什么驱动程序?
04-02-29 23:00
1楼
编辑
引用
管理
cht
CP 243-1以太网卡好象不需要驱动。STEP7 V5.2里好象带有。 RMB2964.
04-03-01 08:45
2楼
编辑
引用
管理
cht
你需要在装有WINCC5.0的台式机或笔记本上安装一个以太网卡(别忘了装驱动)。分别将CP 243-1和台式机的以太网卡接入以太网中就可以进行通讯了
04-03-01 09:04
3楼
编辑
引用
管理
yanli7234
谢谢cht,你卖siemens?
04-03-01 10:39
4楼
编辑
引用
管理
tonny
S7-200、WINCC5.0连接最方便的是MPI,PC端装一块CP5611(台式机)或是CP5512(笔记本)就行了。点到点的情况下没必要用以太网。
04-03-01 15:15
5楼
编辑
引用
管理
铭仁
在WINCC中如何设置?
04-03-01 16:35
6楼
编辑
引用
管理
铭仁
你需要在装有WINCC5.0的台式机或笔记本上安装一个以太网卡(别忘了装驱动)。分别将CP 243-1和台式机的以太网卡接入以太网中就可以进行通讯了
在WINCC中如何设置?
04-03-01 16:36
7楼
编辑
引用
管理
cht
S7-200与PC机通讯不需要CP5611,只要用一根编程电缆就行了。6ES7901-3BF21-0XA0
我是做销售的。卖西门子PLC和低压产品。
04-03-01 16:58
8楼
编辑
引用
管理
yanli7234
我在天津大丘庄,天丰钢铁公司。yanli888868#126.com。
谢谢cht,你在哪里?
04-03-02 07:58
9楼
编辑
引用
管理
cht
我在北京,有事可找我。010-88229155/6/7转810 传真:010-68166383 崔洪涛
04-03-02 08:39