主题:双笼升降机接触器疑难故障一例,求解...........(从业9年没遇到过)!!!!
点击:2437 回复:11
10楼
编辑
引用
管理
zwb1102
检查限位开关与线圈电压
07-06-13 11:49
11楼
编辑
引用
管理
yeyu37
工作忙,把这个帖子给忘了,抱歉大家
此故障我已在当时1天后解决了。
原因是主磁控制电路中串联的门限位开关接触不良
至于下行出故障而上行无故障,我想应该是下行时和上行时“向心力的方向“是相反的
从而导致接触不良。 确实古怪 哈哈。维修后1年没出现同故障
谢谢大家的热心,给我当时提供思路