主题:互感器

点击:1754 回复:7

请问有一个配电箱中的电表接线,它的一次线从P2穿过,也就是按正常接法来说是错误的,电表是3*1.5(6A)的,互感器是150/5A的,互感器的S2接电表的端子1,S1接端子3,其余的两相都是S2接4,S1接6,S2接7,S1接9,电表端子258分别接ABC三相,跟那个电源进线一致,电表也是正转的,还有互感器的二次侧没有一个是接地的,请问这对测量有没有影响,具体表现为什么现象,该不该纠正过来?
07-05-30 22:48
表情表情表情
07-05-30 22:51
必须接地,安全保护用
07-05-30 23:09
表情表情表情表情
07-05-31 08:19
我的意思是这种接法有没有问题,比如会不会引起电度表转的慢啊,至于接地我补上一根线就可以了,这些已经接好的线再需要改过来吗?就是电线从P2进,S2接电度表的端子1,S1接电度表的端子3,这些都用得着全部掉换过来不?
07-06-01 00:39
表情
07-06-01 07:28

引用 atjpdc 在 2007/6/1 0:39:00 发言【内容省略】

不用换。正常计量。
13-02-14 20:25
接地是为了安全,计量上没有问题