主题:变频器 二次加压 噪声
点击:2597 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
电荒
二次加压供水采用变频器恒压供 一台15KW 一台22KW 在同一泵房同时供水
产生的噪声很大 请问有什么简单易行的办法[
07-05-28 08:57
1楼
编辑
引用
管理
电荒
二次加压供水采用变频器恒压供 一台15KW 一台22KW 在同一泵房同时供水
产生的噪声很大 请问有什么简单易行的办法[
07-05-28 22:20
2楼
编辑
引用
管理
电荒
二次加压供水采用变频器恒压供 一台15KW 一台22KW 在同一泵房同时供水
产生的噪声很大 请问有什么简单易行的办法[
07-05-29 20:54
3楼
编辑
引用
管理
lxhwawa
我跟顶一下
07-05-29 20:59
4楼
编辑
引用
管理
lxhwawa
调整阀门开度试一试
07-05-29 21:02
5楼
编辑
引用
管理
munday
你的噪声是指机械噪声还是点噪声?泵发烫吗?我们专门解决问题,可以电话咨询我们13811253311 刘
07-05-31 22:05
6楼
编辑
引用
管理
mje
其实看你的频率有多高.噪音跟转速好大关系的.你用的是多级泵还是单级泵啊?
建议泵房做隔音处理效果好些.你用那个厂家的水泵?
07-06-02 12:10
7楼
编辑
引用
管理
电荒
回楼上的各位师傅我想是电磁谐振造成的 两台频率都在40HZ左右 [单独一台还可以声不大]
都是多级泵
谐振有没有好的解决办法 谢谢
07-06-17 23:41
8楼
编辑
引用
管理
电荒
回楼上的各位师傅我想是电磁谐振造成的 两台频率都在40HZ左右 [单独一台还可以声不大]
都是多级泵
谐振有没有好的解决办法 谢谢
07-06-18 22:38
9楼
编辑
引用
管理
munday
加滤波器就可以解决。
07-06-21 21:22