登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器 二次加压 噪声
点击:2597 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
电荒
二次加压供水采用变频器恒压供 一台15KW 一台22KW 在同一泵房同时供水
产生的噪声很大 请问有什么简单易行的办法[
07-05-28 08:57
1楼
编辑
引用
管理
电荒
二次加压供水采用变频器恒压供 一台15KW 一台22KW 在同一泵房同时供水
产生的噪声很大 请问有什么简单易行的办法[
07-05-28 22:20
2楼
编辑
引用
管理
电荒
二次加压供水采用变频器恒压供 一台15KW 一台22KW 在同一泵房同时供水
产生的噪声很大 请问有什么简单易行的办法[
07-05-29 20:54
3楼
编辑
引用
管理
lxhwawa
我跟顶一下
07-05-29 20:59
4楼
编辑
引用
管理
lxhwawa
调整阀门开度试一试
07-05-29 21:02
5楼
编辑
引用
管理
munday
你的噪声是指机械噪声还是点噪声?泵发烫吗?我们专门解决问题,可以电话咨询我们13811253311 刘
07-05-31 22:05
6楼
编辑
引用
管理
mje
其实看你的频率有多高.噪音跟转速好大关系的.你用的是多级泵还是单级泵啊?
建议泵房做隔音处理效果好些.你用那个厂家的水泵?
07-06-02 12:10
7楼
编辑
引用
管理
电荒
回楼上的各位师傅我想是电磁谐振造成的 两台频率都在40HZ左右 [单独一台还可以声不大]
都是多级泵
谐振有没有好的解决办法 谢谢
07-06-17 23:41
8楼
编辑
引用
管理
电荒
回楼上的各位师傅我想是电磁谐振造成的 两台频率都在40HZ左右 [单独一台还可以声不大]
都是多级泵
谐振有没有好的解决办法 谢谢
07-06-18 22:38
9楼
编辑
引用
管理
munday
加滤波器就可以解决。
07-06-21 21:22
上一页
下一页
工控新闻
万德电气:跑出高效电机产业高质量发展加速度
工业智能体集中爆发!慕尼黑上海电子生产设备展开幕,见证电子制造从“自动化”向“自进化”跃迁!
艾利特机器人完成6亿元D+轮融资,布局AI产业链,加速全球战略落地
智赋食饮新局:《威图赋能食品饮料行业高效可持续发展白皮书》发布会即将开启!
长春制博会观察:中国制造业加速智能化转型
西克新品速递 | DT80-Ethernet接口中距测距传感器
政企联动 | 台达成功举办 2026 专场供需对接会 共筑绿色智造与产业协同新生态
Vision China 2026上海启幕,华北工控精彩亮相W4号馆4817
更多新闻资讯