登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:介绍一个工程实例,唐山安泰450高炉本体仪表数据采集系统。
点击:12557 回复:44
楼主
编辑
引用
管理
yanli7234
上位PLC用的是315-2DP,下位PLC用的是226+EM277,315和226做DX方式的DP通讯。226的PORT0引出一个485口,接了30个4路的数显表,一共是120点模拟量,主要是温度。
两个难点,一是485通讯,那些仪表的通讯协议不是标准协议,要自己编程实现。另外一个是300/400和200的DP通讯,西门子只最多支持到64字节(I)/64字节(O),而我们实际需要的是120×4=480字节(浮点数)的输入。
昨天,这个系统所在的安泰450高炉已经顺利的出铁了。使用情况非常稳定。
最后修改:
2007-5-27 15:51:05
07-05-27 15:50
1楼
编辑
引用
管理
yanli7234
竟然没人跟贴,失望!
首先计算一下成本:
西门子的模块120点要15块8路的,隔离器要120个,成本大约3500×12+120×200=76500。还没算那120根电缆。
我们的成本:226+EM277:4000,30块数显表:40500,一共是44500
节约47%的成本。
07-05-28 16:17
2楼
编辑
引用
管理
vesapro
我们这里PLC采用GERX3i,现场模块采用TRUCK的BL67站, 总线采用PROFIBUS,很方便啊
07-05-28 20:15
3楼
编辑
引用
管理
karl
顶贴加精
07-05-28 22:33
4楼
编辑
引用
管理
yanli7234
谢谢karl大人。
我觉得我们这个比图尔克的更灵活,另外还带有就地的显示,比较方便。
07-05-29 15:22
5楼
编辑
引用
管理
ethanou
hao
07-06-03 15:18
6楼
编辑
引用
管理
liaoyanshan
希望老大 多给实例 俺们这些小辈可多长长见识 或许什么时候也来个小创新
07-09-12 00:09
7楼
编辑
引用
管理
hlsyaof
够厉害
07-09-16 03:15
8楼
编辑
引用
管理
大法师
hehe
07-09-19 00:50
9楼
编辑
引用
管理
成都思为科技
这个也叫实例,我晕!!!
07-09-21 15:12
上一页
下一页
工控新闻
青年探索智造前沿,2024大学生机械工程创新创意大赛智能制造总决赛落幕
参展企业逾100家,制造业数字化转型专题展开幕在即
北尔电子X3系列震撼发布:创新引领 HMI 新时代
工业操作系统联盟正式成立,东土鸿道生态加速构建
凭借超低功耗图像传感器系列,安森美荣获AspenCore全球电子成就奖
ADI收购了一家FPGA公司
被艾默生收购一年后,NI有什么变化?
高通推出工规级IQ系列产品和物联网解决方案框架,开启工业智能新时代
更多新闻资讯