主题:介绍一个工程实例,唐山安泰450高炉本体仪表数据采集系统。

点击:12557 回复:44

上位PLC用的是315-2DP,下位PLC用的是226+EM277,315和226做DX方式的DP通讯。226的PORT0引出一个485口,接了30个4路的数显表,一共是120点模拟量,主要是温度。
   两个难点,一是485通讯,那些仪表的通讯协议不是标准协议,要自己编程实现。另外一个是300/400和200的DP通讯,西门子只最多支持到64字节(I)/64字节(O),而我们实际需要的是120×4=480字节(浮点数)的输入。
   昨天,这个系统所在的安泰450高炉已经顺利的出铁了。使用情况非常稳定。
最后修改:2007-5-27 15:51:05
07-05-27 15:50
竟然没人跟贴,失望!
首先计算一下成本:
西门子的模块120点要15块8路的,隔离器要120个,成本大约3500×12+120×200=76500。还没算那120根电缆。
我们的成本:226+EM277:4000,30块数显表:40500,一共是44500
节约47%的成本。
07-05-28 16:17
我们这里PLC采用GERX3i,现场模块采用TRUCK的BL67站, 总线采用PROFIBUS,很方便啊
07-05-28 20:15
顶贴加精
07-05-28 22:33
谢谢karl大人。
我觉得我们这个比图尔克的更灵活,另外还带有就地的显示,比较方便。
07-05-29 15:22
hao
07-06-03 15:18
希望老大 多给实例 俺们这些小辈可多长长见识 或许什么时候也来个小创新
07-09-12 00:09
够厉害
07-09-16 03:15
hehe
07-09-19 00:50
这个也叫实例,我晕!!!
07-09-21 15:12

上一页下一页

工控新闻