登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:世界星向PLC写入数据
点击:3378 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
jqhou_006
今天我遇到一个很困惑的问题,原来学的一个程序,并且调试过,而且原来运行一切正常,现在就是不能正常在世纪星上向下写入数据,世纪星可以显示PLC的数据,说明它是跟PLC是正常通信的,不能修改DM区的数据是处在什么地方呢?我另外新建了一个世纪星工程也是不能写下去,不知道什么问题?
原来世纪星很容易就是实现这个功能了?请教各位大侠指点!
04-02-24 20:33
1楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
您的DM區是否變數區域?
C200H CPU DM區域0~999程式可讀寫,1000~1999唯讀但是可由外部寫入,如編程器,軟體.且必須是MONITOR或PROGRAM狀態.
C200HS,C200HE,G,X CPU DM區域0~6143程式可讀寫,6144~6599唯讀但是可由外部寫入,如編程器,軟體.且必須是MONITOR或PROGRAM狀態.變數區域DM6600~6655可由編程器,軟體,SSS,CPT,CX-P寫入,且必須是PROGRAM狀態.
最后修改:
2004-2-25 8:45:30
04-02-25 08:39
2楼
编辑
引用
管理
jqhou_006
我是使用的C200HE,CPU42,改写的也是DM区0~6143之间的,就是不能改写,实在是想不明白,不知道会出现那个地方?谢谢各位老师的指点
世纪星可以显示PLC的数据,说明它与PLC是正常通信,为什么不能向下传输数据呢?
这个是可能出现在世纪星上还是可能出在PLC上?
我新建了一个项目也不能改写,原来我用世纪星的时候没有出现这个情况的,实在是不明白了!谢谢指点
04-02-25 20:45
3楼
编辑
引用
管理
利昌機電
plc狀態是否設為"監視:狀態??^^.
世紀星....5555們都沒用過,只能閉眼過河...,失禮啦~
04-02-26 01:11
4楼
编辑
引用
管理
jqhou_006
谢谢各位老师的指导,这个问题我开始的时候PLC运行状态都实验过了,还是不行,后来不知道怎么给整出了,我想可能还是PLC运行状态的事情,因为我在最开始没有调过去的项目中也能实现要求了!
04-02-26 11:09
5楼
编辑
引用
管理
陳逸倫
?PLC型號
04-02-27 12:59
6楼
编辑
引用
管理
binghuayang
omron plc在“运行”状态下只能读,不能写,在“监视”状态下可以读写,我碰到的问题是这样的,不知你的是不是这样的原因!
04-02-27 20:15
7楼
编辑
引用
管理
jqhou_006
谢谢各位大侠的指点,现在我也不知道是什么原因,反正是解决了!可能是PLC状态的问题!
04-02-28 08:30
8楼
编辑
引用
管理
wjhdl99
不好意思,世纪星是什么,可以赐教吗?
04-03-06 11:34
工控新闻
工业智能体集中爆发!慕尼黑上海电子生产设备展开幕,见证电子制造从“自动化”向“自进化”跃迁!
先进精密制造开春第一站,锁定2026 ITES深圳工业展!
皮尔磁即将亮相2026汉诺威工博会
智赋食饮新局:《威图赋能食品饮料行业高效可持续发展白皮书》发布会即将开启!
西门子与威图达成战略合作,共塑未来数据中心基础设施
智造赋能!天津举办“人工智能+制造”促进大会
政企联动 | 台达成功举办 2026 专场供需对接会 共筑绿色智造与产业协同新生态
新品机器人亮相!这家成都公司将“全球大会”开进了车间
更多新闻资讯