主题:电路中断线检测的方法
点击:3620 回复:25
楼主
编辑
引用
管理
oolo
一个普通的电热电路,三相,采用星型接法,如果其中一路的电热丝断了。。用什么方法能检测出来。。。然后报警!!
有高手知道的把方法说一说。谢谢了
补充一下。。。这个电路采用可控硅控制A,C相
最后修改:
2007-5-27 20:33:17
07-05-21 23:03
1楼
编辑
引用
管理
oolo
自己顶一下 现在好人不多了!
07-05-21 23:13
2楼
编辑
引用
管理
oolo
哎!现在才11点多。。。怎么人都睡觉了
07-05-21 23:13
3楼
编辑
引用
管理
oolo
在顶顶 要不下去了 命苦 自己的帖子自己顶
07-05-21 23:15
4楼
编辑
引用
管理
oolo
自己的花儿自己浇哦
07-05-21 23:18
5楼
编辑
引用
管理
hty.czh
相当于三相电机一个绕组烧断啊。万用表欧姆档一笔接公共端,另一笔逐个量吧。或者通电(时间不要太长哦),钳形表卡电流。
07-05-21 23:59
6楼
编辑
引用
管理
oolo
我不是这个意思了 我是说能不能做一个报警电路 ,用什么电路可以解决这个问题!
07-05-22 21:10
7楼
编辑
引用
管理
oolo
不好意思啊 没有说清楚!!!
07-05-22 21:11
8楼
编辑
引用
管理
1213712137
07-05-22 21:35
9楼
编辑
引用
管理
zhangho
星点对地串一个继电器,当缺相时星点对地有电压,继电器吸合.