主题:SLC 5/04 上位机和从cpu的通信问题

点击:1609 回复:1

现在出现的情况是:
上位机的串口直接连到从cpu串口,在rslinx 2。41 lite版本中驱动配置好后会出现下列组态连接信息:
AB-DF1-1;DH-485
01,SLC-5/04,SLC1(主cpu)
 Channel 1,Data Way Plus
  slc-5/04(从cpu)
主cpu在station diagnostic 正常,能通过从cpu上传下载程序。
从cpu能看到但是在station diagnostic时显示 diagnostics status failed 在rslogix 500 选择从cpu通信时同样出现diagnostics status failed,但是鬼老可以用上位机直接和从cpu通信。
请教各位大师,此问题怎么解决?
最后修改:2007-5-21 12:34:23
07-05-21 12:33
你的RSLINX版本不支持,要用专业版的,我可以上门去帮你搞.lijungan@gmail.com