三相潜水泵三相电流平衡,可以启动运转一会主电路跳闸,中相有些热,断路器特别热,断路器用的是DZ108-20电流整定为14安,
请问各位大侠这是怎么回事,是断路器坏了还是别的什么原因
07-05-18 10:09
1楼
编辑
引用
管理
hinet2040-1
我 建立了 一个系统集成的群,大家去交流一下21711336
07-05-18 11:11
2楼
编辑
引用
管理
zylaw5
万用表测量一下负载线和断路器外壳的对地绝缘情况再做判断
07-05-18 11:40
3楼
编辑
引用
管理
zylaw5
潜水泵坏的几率比断路器高,不过也可能是电线的问题。
07-05-18 11:44
4楼
编辑
引用
管理
1213712137
07-05-18 12:44
5楼
编辑
引用
管理
cuaijuan
用摇表 摇绝缘 吧!
07-05-18 13:14
6楼
编辑
引用
管理
xyt998
先谢谢大家
象这种情况会不会是控制电路地问题?
但是控制电路正常呀,只是断路器跳,断路器起热,有一相有些热
07-05-18 16:23
7楼
编辑
引用
管理
xyt998
没有呀因为我摸水罐没事呀.铁地
07-05-18 16:28
8楼
编辑
引用
管理
xyt998
电线应该不会因为三相电流平衡