主题:请教西门子OLM与OLM之间的传输是透明的吗?
点击:861 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
RockyQ
数据通过RS485传到OLM时,是要用PROFIBUS协议,还是可以用随便的协议?从OLM传出时呢?
07-05-15 22:23
1楼
编辑
引用
管理
robertjml
OLM与OLM之间的传输遵守Profibus协议. Profibus-OLM仅是电气接口与光纤接口的转换器, 无须在 STEP7中配置.