登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:WinCC怎样通过工业以太网联接S7300

点击:5998 回复:10

请教:WinCC怎样通过工业以太网联接S7300,十万火急,谢谢表情表情
04-02-22 17:00
你是指硬件还是软件连接
04-02-22 21:22
用光纤链路模块+softnet  s7+cp243-1(cpu300与cp343、cpu400与cp
443
04-02-22 21:39
硬件上在PLC端加以太网模块,S7-300用CP343-1,上位机要有网卡,软件出了WINCC外还要加SOFTNET(现在是6.0)。
04-02-23 23:22
忘了说,PLC先要用MPI的编程适配器将硬件组态下载到PLC中(否则CP343-1不会被启动)。
04-02-23 23:25

引用 yanli7234 在 2004-2-23 23:25:00 发言【内容省略】

组态是基础。许多FM卡就更麻烦了,还要下固件。
04-02-23 23:41
非常感谢各位的指点
我是请教各位在WinCC中如何设置各种系统参数
我的配置:WinCC5.1+交换机+OLM连接快+CP343-1+S7 314
请各位大侠详细指点
谢谢
表情表情
04-02-24 16:51
非常感谢各位的指点
我是请教各位在WinCC中如何设置各种系统参数
我的配置:WinCC5.1+交换机+OLM连接快+CP343-1+S7 314
请各位大侠详细指点
谢谢
表情表情
04-02-24 16:53
西门子 IK PI样本(网络器件)上有各种WINCC与S7-200、300、400联接的图,去看一下,一目了然.如何配置参数去看SOFTNET随即光盘。