主题:并排的四根铜板条,通入强电流时,会发生震动

点击:1099 回复:3

[size=3]大家好,我是刚接触工作的一位新手,遇到了一个问题:并排的四根铜板条,通入强电流时,会发生震动,请问这是问什么?应如何降低它们的震动?谢谢!如果直接帮忙把相关信息资料发至sunshouling663@126.com.本人不胜感激![/size]表情
最后修改:2011/4/6 15:06:07
07-05-02 22:25
电动力。。。增加固定点,增大距离。。。。
07-05-03 07:59
主要原因是电流通过导体会产生磁场,产生相互作用力,使周围的金属产生震动,且会产生很大的交流声。解决的办法是多加固定点。
最后修改:2011/4/6 16:24:39
11-04-06 15:57
1、将铜排排列成平列不要竖列
2、增加固定点
3、增加间距
最后修改:2011/4/6 22:00:21