登录
首页 DCS论坛 DCS论坛
回帖 发帖
正文

主题:东汽厂的DEA伺服卡故障分析

点击:1318 回复:2

我厂06年投产的两台300MW机组,使用东汽厂的DEA伺服卡驱动伺服阀实现汽轮机电液调节,但故障率比较高,经常伺服卡报故障,所控制的主汽门会自动关闭,一次更换伺服卡时,伺服卡打火烧坏,影响到其它相邻的伺服卡也烧坏了,外部回路也查不出问题,更换伺服卡后就好了,近期我发现伺服卡的24V供电电源的负端没有接地,是否应该接地或必须接地?请指教,兄弟厂的接线如何?请交流一下。


表情
07-05-02 13:24
公司在哪里,我专业解决这类问题.13606210328
07-05-09 17:37
驻马店古城电厂,刚给你打过电话,没接通。非常感谢!
07-05-10 11:11