主题:电梯控制系统中能用漏电保护开关不?!望大人指教

点击:3689 回复:2

电梯环境: 欣达同步曳引机;安川L7变频器。
问题描述:电梯在完成初步组装后开始开慢车,发现一旦启动运行总电源上的漏电保护开关就会跳掉! 刚开始怀疑是电机侧有漏电现象,遂拆除控制柜至电机动力线,再次启动,这时候漏电保护开关并不跳闸,只是变频器出现输出缺相(属正常现象)但,电机侧接线均正常。无奈中只得跳过漏电保护开关不用,直接接到空开上,这时候电梯能正常运行。
请问:同步电机控制这一块是不是不能使用漏电保护开关?国标上是不是有明确描述不能使用漏电保护开关?
要是能使用的话,开关容量与电机之间有什么配对关系?  此情况如何解决?
07-04-24 11:07
论坛里没大鸟了么?!
07-05-06 14:55
开关应大一规格,并漏电保护电流选200mA的。
最后修改:2007-5-6 15:01:45
07-05-06 15:01