主题:请教铜排发热的问题,
点击:4597 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
storm3226
不知道大家有没有遇见过铜排发热的问题,
我所在的厂里的中频炉铜排出现这个问题,铜排大概2m长奇怪的是铜排两端不发热中间部分发热,而且都已经变色了。但和它同型号的另外一台设备就没出现过这个问题。向大家请教了...
07-04-23 00:53
1楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
铜排中间部位杂质比较多,电阻大,温度就高。
07-04-23 08:07
2楼
编辑
引用
管理
huazhuyue
估计你的铜排参假了吧
07-04-23 08:08
3楼
编辑
引用
管理
storm3226
但是我们更换了铜排还是只用了半年到了夏天又是这种情况,可不可能是中频电流产生磁场的问题呢?