登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:[求助]请教karl:profibus通讯问题

点击:6216 回复:33

现有一套进口设备,停机半年后重开发生故障。CPU318-2DP,通过profibus下面带6个ET200S从站和2个FESTO从站。现在的情况是:有一个ET200S从站通讯发生故障。接口模块型号是IM151,电源PM-E  24VDC,I/O模块131-4BB00-0AB0,132-4BB30-0AB0。CPU MESSAGE显示没有找到该从站,I/O ERROR。现象是CPU318上面的BF红灯亮,IM151的BF灯亮,PM-E、131、132的SF灯亮。请教KARL这可能是什么原因造成的。
其它从站运行良好,另外硬件配置、接线、地址分配都没有问题。
04-02-12 14:24
请加入论坛观看:
[Post=20]IM151的BF灯亮,PM-E、131、132的SF灯亮,一般说明电源有问题,查模块BUS,查PM-E,151,131,132。
如果SF灯灭,BF灯还亮,则:
BUS通讯的检查方法:拨动BUS接头上的终端电阻开关看本站和下一站BF灯的变化,此站IM151和其他站调换以排除IM151问题,整理或换此站到前一站的BUS线。
一般经验,Profibus线的问题几率占通讯故障98%以上。你可以保证接线没问题,但线是不可以用眼睛和万用表确定的。
此站的IM151也值得怀疑,小心别轻易和其他站对调,先解决SF灯亮的问题。
[/Post]
最后修改:2004-2-16 13:08:53
04-02-12 14:47
2楼
该帖内容不符合相关规定!
04-02-12 15:10
多谢karl。我也是怀疑电源有问题,不过我不在现场,无法去检查电源的状况。下次去的时候一定给它彻底检查一下。
04-02-12 15:40
BF灯是否Bus Fail,
04-02-14 12:07
是。
但此例和网上其他Bus Fault有别,主要原因是此站SF(system fail)问题,此Slave没启动自然BF了。
04-02-14 13:05
我碰到过类似现象,当时是电源问题。
04-02-16 22:25
a
05-04-29 10:50
检查你的网络连接接头,及网线.
否则,更换IM151
05-04-29 13:57
换个PM块吧~哈哈
05-05-03 00:05

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯