主题:[[求助]变送器量程与0-5MPA或与4ma-20ma的换算

点击:1146 回复:4

假设变送器SP的量程为:0-1MPA,当目标压力为0.6MPa时,请问:它的反馈量是多少ma(用4ma-20ma时)?能否讲一下换算的详细过程?我现专到牛角尖上出不来,请高手一界?表情表情表情
07-04-12 11:37
[(20-4)*0.6]+4=13.6mA
最后修改:2007-4-13 10:42:10
07-04-12 14:29
啊!!!太谢谢老信师父了!终于矛塞顿开啊!
07-04-12 21:10

引用 xinjihua 在 2007-4-12 14:29:00 发言【内容省略】

公式有点错误哦,应该是(20-4)X0.6+4=13.6mA
07-04-13 10:26

引用 zhouqiang021 在 2007-4-13 10:26:00 发言【内容省略】

谢谢提醒!
键盘输入错误.
07-04-13 10:43