登录
首页
工控软件
工控软件
回帖
发帖
正文
主题:不知哪位对日本欧姆龙的可编程控制器COM1H-CP
点击:4729 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
hailinbbs
不知哪位对日本欧姆龙的可编程控制器COM1H-CPU21比较精通?可否告诉我怎么利用上位计算机将数据写入可编程控制器中?我想将3333
写入DM0100中,我的VB程序是这样写的:MSCOMM1.OUTPUT="@00WD010033338A*"+CHR$(13)
但是无法把3333写入DM0100中。哪位能告诉我怎么办?谢谢!
01-06-29 14:44
1楼
编辑
引用
管理
心情
PLC必须在监控状态下。按一般的VB语句
outstring = "@" + pntNumber + Order + keyorder + "000" + Trim(Str(Lengh))
fcdd$ = XORR(outstring)
outstring = outstring + fcdd$
MSComm1.Output = outstring + "*" + Chr$(13)
就可写入
01-06-29 17:43
2楼
编辑
引用
管理
心情
校验作个函数XORR即可
01-06-29 17:52
3楼
编辑
引用
管理
ylsw
心情:你的技术很全面,真的让我很佩服。。。。
01-06-29 20:48
4楼
编辑
引用
管理
心情
ylsw:别这么说,其实我懂的特少,且浮浅。还请同行多多指教才是。
01-06-30 09:17
5楼
编辑
引用
管理
yanwenlei
不知你的端口号,或FCS是否正确呢?
01-06-30 12:40
6楼
编辑
引用
管理
yanwenlei
每个标识码都有自己固定的可用状态,比如说RD就可以在所有的状态下作用。(编程、监控运行)。
01-06-30 12:47
7楼
编辑
引用
管理
风之海
心情:请问VB是什么,主要有什么功能?上述问题用CPT不是很好解决吗?
01-07-03 13:35
8楼
编辑
引用
管理
思南
VB="Visual Basic"是一种Windows下的面向对象的编程语言,与Delphi,VC一样。
01-07-03 19:00
9楼
编辑
引用
管理
心情
风之海:CPT只是OMRON的PLC编程软件,如果要在电脑上进行数据监测或人机交互,要用其它的方式。VB就是其中一种
01-07-04 18:43
工控新闻
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
两个连续全球第一! 中国汽车业迎来关键一跃
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
2025年12月份规模以上工业增加值增长5.9%
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
首届库卡技能大师赛燃爆现场,精英对决尽显工业匠心
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
更多新闻资讯