登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器上口接触器问题

点击:3103 回复:11

我想问一下变频器的上口有一个接触器和一个空开,这个接触器可不可以不用?
用起来有什么作用?   需要大家发表下意见
07-03-29 15:01
用处不大
07-04-06 08:21
哈哈,我用过,他们在外面用按钮控制接触器,从而控制变频器的供电,这样只是操作方便而已,但是我觉得根本没什么用,只是客户要求所以当时就做了~!
07-04-10 09:48
真的没用吗??    这个接触器是不是应该可以保护变频器
如果变频器有报警的立即断开接触器 这样就保护变频器了??
07-04-11 09:22
大家来看看  给个建议 谢谢了
07-05-17 08:11
3楼说的对,安全
07-05-20 21:18
没有多大用处,变频器自我保护的功能很强。
07-05-20 21:29
不能因为变频器本身的保护功能,就省掉应该有的保护,变频器的保护也是基于设定的参数和电流,电压,温度传感器的可靠,如果这些部件有问题就不能起到保护作用,比如,如果电流变送环节有问题,检测到的电流值远小于实际值,这时变频器本身的过流保护就没了,危险吧。
07-05-23 19:28
变频器在报错时,及时断掉(大部分场合)进线电源我觉得还是很必要的
07-05-23 19:35
突然断电又马上恢复的时候,就能起到保护作用
07-05-23 22:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯