登录
首页 自控设计
回帖 发帖
正文

主题:要做的一个工程,有兴趣的进来!!!

点击:12363 回复:50

30楼
该帖内容不符合相关规定!
07-07-13 11:40
31楼
该帖内容不符合相关规定!
07-07-18 15:43
pid
07-07-25 13:04
简单
07-07-28 18:00
你的标志位无法实现所谓的两用一备功能,如果充分理解出题的意思,应该是当压力下降至0.85时,启动一台泵,如果由于特殊情况不能正常建压,就要启动第二台泵,如果还不行就要启动第三台泵,那么就要明确谁是第二谁是第三,设置标志位可以,但要设置成1,2,3
07-08-03 15:17
方法不错
07-08-08 11:54
不是很难!也不贵!200元帮你搞好!
百灵电子网,欢迎您的光临!  网址:bldzw.51.net   电话:13397715280  Enail:gxpfh@163.com
07-08-10 22:01
你这个空压机是多大的哟,随便启动呀,假如你的空压机允许随时启动,这个就很简单!就象八楼说的一样!!
07-08-13 15:55
38楼
该帖内容不符合相关规定!
07-08-13 16:05
用定时器,满简单。