主题:高手请进 关于高压计量问题
点击:1815 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
xxyyjj
有一台中频炉他的供电变压器是1600KVA的初级10KV次级电压是600V的下面是一个交-直-交的变频电源给中频炉供电,现在想在高压侧安装一块计量表 安装了两次数字表都烧了,又安了一块机械的,表的变比和电流互感器 能对上 电压互感妻也是正确的,接线也对可是表所计量的数字比实际设计时的数字少了很多 炼一吨钢水表实际走了360度可是设计时最少应该是580度电 我有两个问题为什么数字表会烧毁 机械表会比实际少很多 请各位指点以下
07-03-23 15:08
1楼
编辑
引用
管理
xxyyjj
有知道的帮忙指点以下 也请大家讨论一下
07-03-23 15:09
2楼
编辑
引用
管理
z_ljf
你互感器接的是星型还是三角型.要搞清楚./变比要看好接什么方式/.?
07-03-24 18:16
3楼
编辑
引用
管理
z_ljf
肯定是把三角接成星了.
07-03-24 18:17
4楼
编辑
引用
管理
wangbingmei
谐波造成的
07-03-28 13:57
5楼
编辑
引用
管理
shuntong1972
从一定程度讲谐波是罪魁祸首,电子计量紊乱,失灵,直至烧毁,机械表计量不准