主题:如何将4~20mA信号转换成数字的变化
点击:2824 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
nhsl
我想将4~20mA变化信号转换成数字的变化,如何实现那?谢谢!!!
07-03-20 19:32
1楼
编辑
引用
管理
philohany
用A/D转换模块
07-03-20 21:08
2楼
编辑
引用
管理
dlr
如果只是为了显示,买台厦门宇电的AI仪表即可。
07-03-21 11:14
3楼
编辑
引用
管理
nhsl
是的,最好有接点输出
07-03-21 17:53
4楼
编辑
引用
管理
dlr
厦门宇电的AI仪,表完全可满足你的使用要求。你可去它的网站上看一看。
http://www.yudian.com/products/2pro_ai.php
07-03-22 10:48
5楼
编辑
引用
管理
nhsl
产品资料与接线图没有吗
07-03-22 20:14
6楼
编辑
引用
管理
dlr
有呀,资料下载即可。
http://www.yudian.com/quick/download.php
07-03-23 10:58
7楼
编辑
引用
管理
nhsl
楼上的朋友谢谢你,产品过多,具体哪个是?
最后修改:
2007-3-26 20:08:33
07-03-26 18:43
8楼
编辑
引用
管理
dlr
你下AI-701说明书就行了,AI仪表的通用性很大,按你的要求对输入信号、显示数值及小数点位置、输出接点等进行设定即可。