主题:求助:关与SUB(31)和SBB(51)。多谢!
点击:2882 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
老天
第一个命令是 SUB(31) #2000 #1500 DM200
第二个命令是 SBB(51) #2000 #1500 DM210
我感觉用2000减去1500应该是500吧,但是结果却完全不同。
其中,DM200为零,DM210却为+1280,不知什么原因,请各位朋友多多指教。
还有个问题就是不知欧姆龙为什么会有BCD码的四则运算,还有一个二进制的四则运算。
这样做会使用户感到很麻烦的。不知是各位朋友是否会有同感?
04-02-02 18:41
1楼
编辑
引用
管理
CYL4433
您應該用CX-PROGRAMMER,您把HEX內容500hex顯示成為有+-符號BCD值所以看到+1280
請於VIEW--Monitoring Data Type---Monitor in HEX.
或點16帶眼鏡符號.一般監視請用此功能DATA顯示就是PLC內容.
04-02-03 17:23
2楼
编辑
引用
管理
利昌機電
引用
老天
在 2004-2-2 18:41:00 发言
【内容省略】
將CX-PROGRAMMER用熟悉一點,你將不想用再想用其他編輯軟體......^^
04-02-09 19:35
3楼
编辑
引用
管理
老天
多谢利昌老兄的回复。
实际上我用欧姆龙的时间并不长,对于CXP也不是很熟悉。我用的是2.0在使用过程中也发现了欧姆龙CXP的一些优点,不过,自己实在想不出为什么欧姆龙会使用BCD码,总感觉有点多此一举。用十进制不好吗?
04-02-09 20:57
4楼
编辑
引用
管理
重裝上陣
^^ 一樣的東西!還是佣熟悉一點!下次放3.0會喊你去下!
商安
04-02-11 02:25