登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:一送电就炸了七台机器.大单子哦,爽死了

点击:5043 回复:26

拉丝机配电柜凌晨两电一送电就炸了七台机器.5台15KW的.2台11的.11KW都是用优派克50安培的模块.15KW用的是75A模块,全为七单元型,包括母线电容炸裂,:用户反映其供电变压器容量有限,此故障为过压损坏现象,应该为操作过电压,当变压器线路上有开关合闸或拉闸时,伴随着系统电磁能量的急剧变化面产生的过电压.在变压器容量接近满负荷的情况下,此电压大概为额定的4倍左右.在变频器内部电容耐压在800伏的标准下是根本不够的.因为这一瞬间电压都在2000伏左右了.包括模块耐压也只有1200伏.所以坏了.
最后修改:2007-4-30 9:49:22
07-03-14 11:47
拉丝机啊,呵呵,估计粉尘造成短路
07-03-14 13:50
我靠,修的可有得修了,可卖的人就难了,现在机器不好卖啊!
07-03-14 14:11

靠这个接单啊
07-03-14 14:27
新机还是旧机啊??
有没有图片发上来见识一个,作一个灾难性教育视图也好啊....
07-03-14 15:06
哈哈,有人欢喜有人忧啊.
07-03-14 17:00
看来有人要失业了,维修保养的错
07-03-15 09:06
同时坏那么多?
肯定不是粉尘引起的
07-03-15 10:10
不是粉尘的原因.电柜是单独放在配电间里在.还有空调.机器内的电容都炸球了.电网有关系吧!!!爽,收费维修.哈哈.
07-03-15 12:19
搂主是啥心态?表情
07-03-16 10:36