主题:[求助]请各位大虾指教,关于如何提高变压器空载功率因数
点击:1566 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
xiaozw_79
我公司正常用电时(早8:00至晚10:00)经2组电容补偿后功率因数一般在0.93-0.95,而其他时候变压器几乎空载,功率因数很低,每月平均在0.87左右。配电房已装电容补偿柜,有10组电容(30kvar,450v,50HZ,38.5A),但在晚间空闲时电容器补偿不了,请问是否是因电容器容量太大?若减小电容容量,大概应为多少?请大虾赐教!小弟叩谢!
07-03-12 11:48
1楼
编辑
引用
管理
xiaozw_79
请各位前辈指点一二。
07-03-12 17:00
2楼
编辑
引用
管理
gjy123406
你可以用时控开关控制另外一路,用15KVAR来控制其他空载时的功率因数
07-03-15 22:54
3楼
编辑
引用
管理
yyouquan
拿出你大学时的电路课本可供电技术课本,上面讲的很明白,大学考试都考过的啊