主题:请教老师给指点指点
点击:713 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
xguangyu
我们单位是寿力LS25S-300L WCMOBIL型号的空压机.启动是星角启动!三台电机同时运行时每台电机现场测电流为单根220A.热继电器整定值为260A。运行60分钟左右保护停机。停下一台时电机电流降至190A。想请教一下为什么热继电器整定值为260A而电机电流才220A会保护停机。
07-03-11 14:01
1楼
编辑
引用
管理
zhuangjinxin
电源进线小,电压压降大引起电流上升,过流保护
07-03-11 20:57