登录
首页 自控设计
回帖 发帖
正文

主题:咨询:有关110KW电机的自耦降压启动

点击:2272 回复:8

各位老大:小弟有个问题咨询一下,望赐教:110KW电机的启动瞬间电流的值超过了400A,这种 现象是否正常 ?     注:是自耦降压启动;110KW电机的额定电流为200A,不带负载时的电流为40A。
07-03-06 11:42
应该还大
07-03-06 12:10

akg

非常正常
07-03-23 11:21
很正常,启动电流应该是额定电流的4-6倍
07-09-05 14:24
用软起就可以解决问题了
07-09-12 16:09
很低了!  我们这里110KW电机启动有800A的电流
07-09-12 19:43
启动电流就应该大
08-01-20 09:45
正常转换后就下来了~转换后还高的话准备工具得啦!不怕烧坏了老板顶起~我们笑起就得啦
08-01-20 13:07
这是很正常的事,电机启动电流一般在2~5倍.
08-01-21 09:03

工控新闻