主题:联络开关能合吗?
点击:2088 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
企业电工
平时二台1600KVA变压器并列运行,不久前倒闸操作中联络开关没合;今天发现一台变压器有1900A电流,另一台变压器900A电流,想问一下能合上联络开关吗?联络开关及1#、2#低压进线开关型号为CCW1-3200。是否会产生环流?
07-02-26 21:34
1楼
编辑
引用
管理
yuping
可以,不会产生环流,这是常识。
07-02-26 22:37
2楼
编辑
引用
管理
企业电工
我试了一下,结果有环流!!!!好惨上一级变电所二段母线的联络开关跳闸!分析会上说合闸瞬间环流大于设置值!!!
07-03-14 20:10
3楼
编辑
引用
管理
易趣
你代负荷进行的操作吗? 如果二次没有用电负荷是没问题的
讲讲 操作过程好吗
07-03-14 20:28
4楼
编辑
引用
管理
glzlq555
好险,看起来有些东西不能想得太过于简单呀,呵!