主题:为什么变频器老是莫名其妙的停车?

点击:8832 回复:43

俺们公司的也是440,也是经常出现停车现象,不过有原因的...
就是晃电了..
呵呵..
你们的呢?
07-03-15 10:45
接线松动,鉴定完毕.
--------------------
一花一世界  一叶一菩提
07-03-18 05:20
变频器出现停车但是不报警的情况还很多,希望大虾们说说!
07-03-18 12:17

引用 zcccgk 在 2007-3-15 10:20:00 发言【内容省略】

请教一下 :你说的晃电是不是电源瞬间断电或电压过高.导致变频器停车....
07-03-22 12:48
把面板操作锁了,改用远程启停,如果还用问题,肯定和联锁倍有关
07-03-23 09:12
查接地!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
07-03-23 21:08
440很烂,换了得了
07-03-24 09:01
真若是"晃电"引起的话,我这有解决变频器因晃电引起的一切故障的相关产品.若想要的话,请与我电话联系.
07-04-28 01:23
查看风扇的风力,查看变频器的温度,有时过热也没有什么报警,再加一个电风扇加强散热试试.
07-04-28 21:50
M44很好的东西,但不适合的地方很多,