登录
首页
DCS论坛
DCS论坛
回帖
发帖
正文
主题:和利时的DCS系统高手来
点击:2626 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
hxch150804
我们厂空压站的氮气流量(孔板)差压变送器原来的量程是0~960m3/h,当时设计的量程太大,导致DCS上一直显示流量为零,后来,将其量程改为0~300m3/h,(在变送器允许的范围之内),调整差压,那么要使现场和DCS上示值达到统一,需要在DCS中做那些更改,请各位具体说一下,因为我改了量程,但从现场给了个20MA,DCS显示为260,不知道问题出在了哪里,而且该流量做了温压补偿,请大家指教,谢谢!
07-02-08 21:48
1楼
编辑
引用
管理
shijinzhuang
你用的是什么系统?孔板流量计要开方,上层软件要改量程,下层也要改;
07-02-14 10:14
2楼
编辑
引用
管理
lh-1116
原来的量程估计就有问题,20mA应当还是960m3/h,用下层在线一下,可以看见瞬时值。
07-02-25 07:59
3楼
编辑
引用
管理
惊涛拍岸
改完差压变送器的量程后,还要改DCS数据库的量程,两者要一致。
流量算法公式也要改动
07-02-26 10:03
工控新闻
西门子再次亮相链博会 全维度赋能中国企业绿色出海
Vishay AC03-CS系列轴向绕线安全电阻现推出WSZ引线版本
施耐德电气亮相链博会:链动全球价值,共创共赢共生
台达智造方程式:解码包装行业智能化升级场景落地路径
工厂游火热折射中国制造之变
从“制造”到“智造”: 魏德米勒2024年营收近10亿欧元,加码全球基地建设
天硕工业级M.2 NVMe SSD固态硬盘主控控制颗粒全景科普
GMCC美芝亮相2025年第十届压缩机与制冷国际会议
更多新闻资讯