请大侠指教,干式电力变压器温升超过80度[温升限值100]会有不良后果吗?有什么好方法令其降温
07-02-06 21:55
1楼
编辑
引用
管理
redcat0055
变压器的降温无非这么几种!你是干式的,只能用风扇,要不就装空调!要不降负荷!对电器最可怕的就是高温!对绝缘是摧化剂!
07-02-06 22:22
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
引用
redcat0055
在 2007-2-6 22:22:00 发言
【内容省略】
对!
07-02-06 23:10
3楼
编辑
引用
管理
hjf28
我們公司有80多個干式變壓器﹐據我所知一般情況下不會有那么高的溫升﹐1是要檢討一下是否有過載的現象﹐2是要看你的運行環境通風是否良好。3。若是新投入運行的就要檢討一下變壓器的質量。長期高溫運行會縮短變壓器的使用壽命。上面兩位大蝦言之有理。也是個好方法
07-02-07 17:54