我单位160KW电机现在用变频器运行,可配电间的电容柜里的电容老坏,不知道和变频有关系没?两者有什么冲突吗?表情
07-02-03 17:01
建议你测一下电网谐波,如果大的话把电容换成450V等级的。另外你的变频器装进线电抗了吗?如果没有,建议你装一个。
07-02-03 20:10
变频器产生的低次谐波烧的电容,谐波使电容谐振升压。
07-02-03 21:29
严格来说····变频器进出两端都要加电抗的
07-02-03 22:06
高次谐波分量大了,加一般电抗不管用,
07-02-06 12:09