主题:电机节能
点击:1616 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
rzfzhy
公司提倡节能,我想将电机30KW以下改为星型接法,这些电机工作电流是额定电流的80%,改后电流下降6A,不知对电机是否有不好影响,请各位师傅指点?
07-02-02 15:46
1楼
编辑
引用
管理
xinjihua
对电机没有影响!
就看负载是否满足启动要求?
07-02-02 17:11
2楼
编辑
引用
管理
asls1780rm
改星形接法后转速也会下降,负载能满足要求吗
07-02-02 21:38
3楼
编辑
引用
管理
电用户
如果其负载只有电机功率的30%,改为星型接法是节能的;40%~60%需计算才能确定;超过60%肯定不节能,而且会使电机因负荷能力小而烧毁。
30%是能否节能的转换点。
07-02-22 22:52
4楼
编辑
引用
管理
luo71529
烧毁.电容补偿
07-02-24 02:56
5楼
编辑
引用
管理
博能电气
对电机进行就地无功补偿,有明显的节能效果,但补偿电容容量要根据电机工作时的实际参数选译.
08-10-23 19:37
6楼
编辑
引用
管理
xunjao6886
电机会发热的,严重会烧的
08-10-24 09:05