登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:变频器故障

点击:3896 回复:17

电机转速减慢,变频器频率下降的时候,变频器就跳了,是什么原因啊.4--20ma的压力变送器信号直接到变频器上,没有经过PLC,应该不是参数设置的问题吧.将减速时间改了,好象都不起什么作用,还是要跳闸
07-01-31 22:38
是参数没调好吧,风机泵类有专用的变频器,其实就是曲线不同,具体搂主分析一下。
07-02-01 08:25

VIV

力矩不合适吧
07-02-01 17:43
我们用的是西门子430的变频器
07-02-01 20:11
变频器跳闸面板上没有显示故障代码吗?你看看你的宏设置是不是正确,泵类负载和风机类负载是不一样的设置。
07-02-01 21:41
应该是参数设置问题
07-02-02 09:08
我觉得不是参数的设置问题,我想会不会是压力变送器回来的信号引起的呢,因为这套系统是压力变送器送给变频器的信号,而不是PLC直接给的,而我们另外一套系统就是压力变送器先把信号送到PLC,然后PLC再给变频器信号控制的
07-02-04 15:37
我想请问一下   我那变频器材出现了故障  报警器频繁报警  变频器上显示E.厂H还有个符号是口下边去一横      有人可以回答下吗?
07-05-08 15:34

我想请问一下   我那变频器材出现了故障  报警器频繁报警  变频器上显示E.厂H还有个符号是口下边去一横      有人可以回答下吗?
07-05-08 15:34
是过热吗
07-05-09 07:43

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯