主题:刚刚碰到的一个怪事.
点击:1914 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
chenbo001
今天修一个节能灯,我先是拆下来,测了灯管是好的.我就马上给出了镇流器坏的结论.那知,换了镇流器后一通电.先是有一点亮.就是灯管有点发红.过了两秒钟镇流器就烧起来了.赶快关一看,镇流器的两个电阻烧了.又换了一个又是这样.我换了一个打新灯管就好了.我把那个灯管拆下拆看和新灯一样
请教各位大师为什么????????
07-01-31 21:07
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-02-01 15:18
2楼
编辑
引用
管理
朝天一棍
节能灯一般是不需要镇流器的,不知道楼主所说的节能灯是什么样子的.
07-02-01 20:31
3楼
编辑
引用
管理
dong178
引用
朝天一棍
在 2007-2-1 20:31:00 发言
【内容省略】
07-02-02 19:52
4楼
编辑
引用
管理
xinjihua
普通日光灯管配电子镇流器也属于节能灯.
07-02-02 20:11
5楼
编辑
引用
管理
卢秋科
可能是灯管里的启动电容击穿了,
07-02-03 00:44
6楼
编辑
引用
管理
chenbo001
不好意思好久没有上了
普通日光灯管配电子镇流器也属于节能灯.
灯管没有电容
07-04-19 20:30
7楼
编辑
引用
管理
zdz788
电子整流器是兴起的一种高效节能产品,我不知道楼上所说的是什么规格的节能灯,从你的叙述来看就是等管的事,你是用万用表测的灯丝,看来是灯丝老化引起的。也不算什么怪事,呵呵。
07-04-20 09:06
8楼
编辑
引用
管理
dlr
市场上的所谓节能灯,大都就是日光灯,只不过是把电子镇流器和灯管做成一体而已。
07-04-20 14:52
9楼
编辑
引用
管理
2004xlq
那怎么会烧了呢?
07-04-21 00:20