主题:求救富士变频器运转时电机震动故障

点击:1810 回复:2

E9S 富士变频器
0.75KW
运转时电机震动,调到低速,可以看到电机是一格一格运转的,一转分3格
电机在机器上带皮带轮启动时,只听到咯咯咯响,电机没法运转
请问是什么原因?
紧急啊
谢谢各位朋友
我的QQ119572306
07-01-31 20:24
先撤掉负载看看,好像有点卡,同时可以监控电流值。
07-02-01 09:35
你好,我测试的时候就是没负载的情况就出现电机震动
从低速到高速都一样
如果运转一段时间,或许又会好了[不震了]
若断电,再测试,故障依旧,
变频器上面有3个400v 250uf的电容,测试时发现2个坏了,我换了2个400v  220uf[找不到同样体积的250uf]的,故障还是一样。
请问各位老大,是什么个问题
07-02-01 10:07

工控新闻

更多新闻资讯