主题:你们有这样布线的吗?是不是不符合规范啊?
点击:1096 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
rheng
因领导催年前完工,小弟将4根16平方单根线穿在塑料管里,请了两个小工在地上挖了20多公分深的沟,直接将塑料管敷设进去把水泥给抹平了,300多米啊!不知道将来线出了问题该怎么办?不安啊!
07-01-31 18:22
1楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-02-01 15:18
2楼
编辑
引用
管理
xinjihua
用钢管的同时,埋敷深度也太浅了.
07-02-01 15:33
3楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
有什么不安的,没有什么不可以的。
07-02-01 15:34
4楼
编辑
引用
管理
朝天一棍
是不符合安装要求的,埋管敷设电缆要求距地面深度0.5-0.8米,管径要比穿管电缆的总直径大40%.
07-02-01 20:37