主题:请教FX2N-2AD
点击:3137 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
sghgog
你好,我有一个压力变送器二线输出4-20mA,不知如何与FX2N-2AD连接请指教
07-01-31 17:37
1楼
编辑
引用
管理
SLN
关注中!
07-01-31 21:36
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
两条线一个接COM0,另一个接到VIN0/IIN0上就行了
可以查看FX系列特殊功能模块手册
07-02-01 08:59
3楼
编辑
引用
管理
sghgog
因二线制没有电源好象不行。
07-02-01 10:57
4楼
编辑
引用
管理
xuhao027
热电偶要电源吗?不是一个道理吗
07-02-03 12:04
5楼
编辑
引用
管理
sghgog
二线制电流输出4-20MA压力变送器要电源供电
07-02-04 08:12
6楼
编辑
引用
管理
sghgog
我试过按两条线一个接COM0,另一个接到VIN0/IIN0上的方法不能用
07-02-04 08:15
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
好好看一下FX-2AD的说明;
07-02-04 09:56
8楼
编辑
引用
管理
xinjihua
另外增加24V电源.
24V电源的正,接压力变送器的+引线,
压力变送器的-引线接FX2N-2AD的VIN0/IIN0.
FX2N-2AD的COM0接24V电源的负即可.
最后修改:
2007-2-4 10:20:05
07-02-04 10:06
9楼
编辑
引用
管理
xinjihua
07-02-04 10:14